Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Написать нам письмо
About us
Карта сайта
 
Главная Панель управления Объявления Каталог Прайс-листы Участники Информация Форумы О проекте
ФорумыЭксплуатация и обслуживание оборудования
Вход в систему
Логин:
Пароль:
Регистрация компании Регистрация компании
 
Рейтинг участников
1. Московский механический завод №3, ОАО
2. Техно-ГСК, ПКФ, ООО
3. ООО ГЦМ
4. КамПромДеталь, ООО
 
 
Собщения форумов
Форумы о мошенничестве!
МС032 горизонтальный пятикоординатный станок
1512 токарно карусельный станок
 
 

пусковые токи 45квт.

Форумы TOOLSMART.RU. Общение с профессионалами отрасли, обсуждение вопросов торговли и эксплуатации промышленного оборудования.

Перейти к: 
Список форумовСписок форумов Поиск по форумамПоиск по форумам Создать новую темуСоздать новую тему
Количество комментариев: 5
16-07-07 17:28 #1860
  Автор:
Валерий
 
Написать на эл. почту автору комментарияНаписать автору
при запуске многопильного станка 45квт. двигатель. на сколько большие пусковые токи. Или так как запуск происходит в холостую, их можно не бояться.
у кого стоит такой станок с амперметром, как там с стоками при запустке.
большое спасибо.
22-10-08 18:21 #5481
  Автор:
kromarem
 
Написать на эл. почту автору комментарияНаписать автору Зарегистрированный участникУчастник
всё зависит от условий запуска, если двигатель с фазным ротором ставьте реостат в цепи ротора, пусковые токи уменеьшатся.
22-10-08 23:50 #5485
  Автор:
Сергей
 
Написать на эл. почту автору комментарияНаписать автору
Пусковые токи любого электродвигателя в несколько раз больше номинального. Из-за этого и надо запускать вхолостую. Электродвигатели на это расчитаны. Если Вас что-то смущает, регистрируйте каждый раз эти токи. Они должны быть стабильны. Если лезут вверх, то проверьте подшипники, нет ли защемления вала. Ну и периодически проверяйте сопротивление изоляции.
20-11-08 14:58 #5681
  Автор:
Sergey
 
Написать на эл. почту автору комментарияНаписать автору
Если Ваш двигатель имеет короткозамкнутый ротор (хотя при таких мощностях, распространены двигатели в фазным ротором и как с ним быть, Вам ответили выше), то на номинале ток составит около 70 ампер. То есть пусковой ток надо ожидать ампер до 400.
24-11-08 18:42 #5705
  Автор:
lmnkod
 
Написать на эл. почту автору комментарияНаписать автору
Пусковые токи зависят не от мощности двигателя, а от номинального тока, на который расчитан двигатель. Номинальный ток указывается на двигателе, а также в паспорте. Пусковой ток не должен превышать семикратное значение номинального тока.

Для уменьшения пусковых токов существуют множество различных способов. Наиболее простой и дешёвый из всех - это обычное переключение "со звезды на треугольник", при этом затраты составят всего около 300 рублей.

И в любом случае, двигатели в обязательном порядке должны запускаться вхолостую и только после их разгона (5-10 секунд) можно подавать нагрузку.
Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Добавить комментарий
* Ваше имя:
* Ваш адрес эл. почты:
* Текст:
* Антиспам код:
Пожалуйста, введите код, изображённый на картинке. Внимание! Код чувствителен к регистру.
 
 
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте
© 2006-2025 Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU.
При использовании материалов с TOOLSMART.RU ссылка обязательна. Сообщить об ошибке
0.1
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru